一、设计上的问题:
1、为减小每平方米的含钢量,设计时不按规范选取和组合荷载,将应加载上的活载减小,不加风载,不加地震荷载。
2、不考虑网架加工造型的美观,取设计下限。将件杆增长,减少结点球数量。(有的将Φ48×3的压杆设计为3米多长、。
3、不考虑当阳钢材腐蚀裕量,随意减小钢管厚度。有的将3.5壁厚的钢管减为2.75厚。
4、随意改变支座的约束方式,有的网架安装好后,在空中实际上是几何可变体系。存在较大的安全性。
5、设计时不出内力图,不出节点图。误导业主。
这些都是设计时打擦边球,为获得大利润的手段。先进的设计方法反而促成了道德的后退。
二、当阳施工中的问题:
1、当阳施工中彩钢瓦以次充好。以薄充厚。以钢厂的产品充宝钢板。台湾板。
2、施工预制加工精度控制不好。安装时强行组合。造成网架加工产生一些附加内力。
3、天沟安装将3mm的板换成2mm厚。直接安放在当阳杆件上。
4、支座取消过渡板。
5、自攻螺钉不戴防水帽,不打结构胶。
6、减少檩条的数量,不用管托支撑檩条,用普通螺栓固定。
7、网架加工安装前不作结点球的拉力试验,安装好后不测试网架挠度。